Hi, im Prüfbetrieb fährt der Brenner unabhängig vom Volumenstromsensor maximale Leistung an. Bei Defekt des Volumenstromsensors kann auch der Kesselsollwert anfangen, Wertsprünge aufzuzeigen. Codiere den Sensor zu Testzwecken einfach mal aus. Das geht folgendermaßen: Codierebene 2 > Gruppe Allgemein > Adresse 8A:176 + 2D:0 einstellen. Danach in Gruppe Kessel 1F:0 einstellen. Meistens brummt der Brenner schon nach Umstellung der Adresse 2D. 😉 Beste Grüße °ro