Kein Problem, bei Frost geht die Anlage eh wieder in Betrieb, die Grenze kann über die Adresse A3 geändert werden. S. 50 Über die Adressen F8 und F9 kannst du die Temperaturgrenze für Aufhebung des reduzierten Betriebs definieren. Das gibt dann einen Bereich bei kalter Witterung, bei der die Nachtabsenkung schrittweise aufgehoben wird. S. 57 und Beispiel S. 102 Und wenn du morgens Vollgas willst, kannst du über die Adresse FA und Fb Erhöhung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwertes beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur einstellen. S. 58 Seitenzahlen beziehen sich auf diese Anleitung: https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681537VSA00001_1.PDF Ansonsten gilt: wenn beheizt werden soll, muss die Pumpe auch laufen.