Hallo TGI,
das Fördersystem ist mit 2 richtig eingestellt.
Der Austragsmotor muss auf Anschluss 218 angeschlossen sein. Am Austragsmotor müsste sich noch ein Sensor 251 befinden. Dieser ist dafür da, Pellets zu erkennen und den Motor zu stoppen, so dass bei einer Überfüllung der Schnecke keine Pellets zermahlen werden. Sensorbelegung 251 : 1 - braun, 2 - schwarz, 3 - blau.
Der Sensor ist aus, wenn Pellets erkannt werden und leuchtet, wenn er frei liegt.
Also wenn der Sensor leuchtet, müsste die Förderschnecke auch laufen.
Beste Grüße °sr