Guten Abend, ich besitze eine Vitodens 300 aus 2003 oder 2004. Nachdem jetzt zum x-ten Mal die Bus-gesteuerte Pumpe defekt war, erhielt ich vom Viessmann Kundendienst die Antwort, dass es diese Pumpe nicht mehr gäbe und man empfahl mir als Ersatz diese: motor VIRS25/6-3 HU/6-3 Diese wurde nun auch von einem Monteur eingebaut und an das Stromversorgungskabel der alten Pumpe angeschlossen, Klemme 20. Das andere alte Kabel zur Pumpenelektronik der BUS-Pumpe wurde einfach abgeklemmt, war vorher an Kl. X13 angeschlossen. Seitdem läuft die neue Pumpe permanent, selbst wenn nur reiner Warmwasser-Betrieb eingestellt ist. Nach Rückfrage beim Monteur hieß es, die neue Pumpe rgle sich automatisch, aber leider läuft diese permanent auf höchster Stufe und ja auch dann, wenn der Heizbetrieb ausgeschaltet ist. Meiner Nicht-Fachmann-Meinung nach ist die Pumpe entweder an der falschen Klemme angeschlossen oder man müsste der Steuerung mitteilen, dass nun keine Bus-Pumpe mehr angeschlossen ist, damit die neue Pumpe nur bei Hezbetrieb bestromt wird. MfG Todi