Hallo, wir besitzen nun schon seit über 2 Jahren eine Vitodens 222-W B2LA 26kw. Da in unseren Haus eine komplizierte hydraulische Installation vorhanden ist, haben wir mit diesen Gerät schon immer große Taktprobleme. Das Haus hat 2 Etagen und etwa 180qm. Nicht gedämmt. Unser Heizungsinstallateur hatte nach Einbau weder einen hydraulischen Abgleich gemacht, noch irgendeine Einstellung an der Therme vorgenommen. Nach dem Einbau funktionierten nicht mal alle Heizkörper im Haus. Über dieverse Foren konnte ich mir einiges an Wissen über die Anlage und die Codierenenen aneignen. Einen hydraulischen Abgleich habe ich durch Testen selbst gemacht. 140-170 Starts pro Tag waren keine Seltenheit. Seit dem habe ich sämtliche Eistellungen (Heizkurve, Pumpendrehzahl 65-100%, Gebäudeträgheit, Maximale Heizlast 60%, uvm. eingestellt.) Ein Außendienstmitarbeiter von Viessmann, der auf mein Drängen vom Heizunginstallateur gerufen wurde, befand meine Einstellungen als sehr Gut und hat zusätzlich die Zeit verändert, die der Brenner nach dem Start auf der Mindestleistung läuft (10min). Ich habe nun nach der Optimierung 25639 Starts bei 6536 h Betrieb. Trotzdem hat die Therme bei warmen System erhebliche Probleme nach dem Start weiterzulaufen. Es kommt häufig zu Startabbrüchen, da die Wärme nicht abtransportiert werden kann. Teilweise braucht es 7 bis über 10 Startversuche, bis sie es schafft, durchzulaufen. Besonders in der Übergangszeit enttsteht dieses Verhalten. Läuft die Heizung dann einmal, fängt spätestens nach einer Warmwasserentnahme das Spiel von vorne an. Im Winter läuft die Anlage von 5:00-22:30 durch. Nachts abgesenkt. Momentan von 5:00-10:00 / 12:00-16:00 / 18:00-22:30. Nachtabschaltung --> Dadurch komme ich momentan auf einen relativ "guten" Wert von etwa 40 Starts pro Tag. (Würde ich die Anlage durchlaufen lassen, gingen die Brennerstarts deutlich in die Höhe) Der Außendienst von Viessmann hat empfohlen eine hydraulische Weiche zu installieren. Jedoch hat mein Heizungsinstalateur auf mehrmalige Anfrage bisher nicht reagiert. a) Braucht eine hydraulische Weiche zwingend eine zusätzliche Pumpe? Was passiert mit dem Brennwerteffekt? b) Kann ich selbst eine Zeit programmieren, die den Brenner nach einen Startversuch zwingt, eine längere Pause einzulegen? Laut Codierung 2 Kessel/Gruppe 2 kann ich dort 4:1 nur auf 4:0 setzen. Jedoch weiß ich nicht, was dann passiert. (Vorgegeben durch den Kesselcodierstecker) c) Kann ich eine Brennerhysterese im Startmoment ändern, damit der Brenner nicht zur Abschaltung durch das kleine Temperaturfenster gezwungen wird? d) Haben Sie eine weitere Idee, wie ich das Takten reduzieren könnte und damit den Gasverbrauch senke und die Effizienz steigere? Das neue Model B2LB hat wohl eine intelligente Steuerung, die Takten weitgehend reduziert und mehr Einstellungen möglich sind. Ein langer Text. Ich hoffe Sie können mir helfen.
... Mehr anzeigen