im moment ist es einfach viel zu warm da draußen ist erstma logisch dass die kiste nicht durchbrennt trotzdem scheint das betreiben der gesamten anlage nicht zu passen die brennerstunden sollten eher doppelt soviele sein und die brennerstarts eher nen zehntel da wird irgendwo rumgewürgt um herauszufinden ob alles passt müssen die thermostate von allen heizkörpern einmal voll aufgedreht werden dann über tage beobachten wie sich die temperaturen entwickeln was ich auf jedenfall ausprobieren würde ist - solltemperatur einstellen auf gewünschte temperatur (ist im moment wie eingestellt?) - nievau hochschrauben (ausprobieren 0, plus1 oder plus2) - min drehzahl pumpe hochschrauben (ausprobieren, je höher desto besser für die anlage) - heizkörper auf gruß, HKL