Hallo …. habe folgende Anlage. VITOLADENS 300C mit VIOTRONIC 200 KW6B und einen Mischer Modul Serial Nr. 7428937713510100. Folgendes Problem tritt in unregelmäßigen Abständen auf „ Erweiterungs-Satz HK2 BA“. In der Viessmann APP wird der Fehler so ausgegeben „ Störung – Kommunikationsfehler Mischer HK2 (BA). Der Drehschalter S1 auf der Erweiterung steht auf 2. Die BUS-Leitung habe ich auf Fehler geprüft. Die BUS-Spannung bewegt sich im Bereich von 25 bis 32 V. Der das BUS Kabel ist direkt am Steckplatz 145 X3 6 – 7 angeschlossen. Die Codieradresse 6 (Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) und ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwassererwärmung) hat sich automatisch eingestellt. Für die Hilfe schon mal Danke im vorauss.