Hallo, vielen Dank für die Anregungen. Nachdem die Heizungsmonteure im letzten Herbst den Druck in beiden MAG auf 1bar eingestellt haben fülle ich jetzt den Heizkreis jetzt auch auf 1,5 bar auf und beobachte. Wahrscheinlich muß ich bis weit in die nächste Heizperiode hinein testen da jetzt die Anlage im Sommerbetrieb läuft. Früher hatte ich das System immer mit 2 bar gefüllt, ohne daß das Sicherheitsventil angesprochen hätte. Die Heizung verläuft vom Keller bis unters Dach über 3 Etagen, da müßten also ca 1,5 bar wegen der geodätischen Höhe gut hinkommen, wenn man pro Etage überschlägig ca 2,50 m annimmt. Der Kondenswasseranschluß tropft nicht bei stehendem Brenner. Werde jetzt mal ein paar Monate beobachten und Rückmeldung geben wie sich die Sache anläßt. Gruß, Bernd Rech