Hallo zusammen! Ich hoffe ich kann hier den entscheidenden Tipp bekommen um den Servicetechniker, welcher nun regelmässig ratlos bei mir im Keller steht, in die richtige Richtung zu lenken. Unsere Vitodens 300 ist aus dem Jahr 2011 Den ganzen Winter über lief unsere Heizung sehr gut durch. Jetzt im Sommer, wo sie nur noch zur Warmwasserbereitung benötigt wird häufen sich die unerklärlichen Störungen. Täglich...manchmal alle zwei Tage...fällt die Heizung aus, weil Sie sich in den beiden Störungen befindet: Störung Feuerungsautomat F1 zusammen mit Störung A9 (selten auch mal nur die Störung Feuerungsautomat F1 ohne Störung A9) Störungen Quittieren und das anschliessende Entsperren des Feuerungsautomaten funktioniert nur über einen kompletten Neustart der Vitodens 300. Zusätzlich verliert die Anlage (auch bei abgedrehten Heizkreisen) stetig Druck...0,1 Bar am Tag! Sämtliche Schnellentlüfter sind zugedreht. Die Heizungsfirma vor Ort sagt immer...ich müsste das weiter beobachten....die Umwälzpumpe würden sie gerne mal erneuern....könnte sein, dass die Probleme macht...oder der Wärmetauscher ist undicht....so genau wüssten Sie das aber nicht. usw. usw. Gibt es Erfahrungen mit dieser Störungs-Kombination? ...ich möchte nicht heir ein Tausender...da ein Tausender ...usw.. in Mutmassungen investieren und dann ist es nachher doch was ganz anderes und die Pumpe und/oder der Wärmetauscher waren im endeffekt ok... Liebe hoffnungsvolle Grüße Christian
... Mehr anzeigen