Ja, die Heizkreise kann man separat codieren. Dies ist u.a. auch notwendig um verschiedene Heizkennlinien für verschiedene Systemanforderungen (Radiatorenheizkreis, Fußbodenheizkreis) zu definieren. Tut mir leid, dass ich darauf nicht näher eingegangen bin. Bei der Codierung A9 kann eine Pumpenstillstandszeit festgelegt werden. Beim Wert "0" ist die Funktion nicht aktiv, beim Wert "1-15" (max. 10 Stunden) wird die Pumpe für eine berechnete Zeit ausgeschaltet. Die Funktion wird dann aktiv, wenn im witterungsgeführten Betrieb der Übergang vom Normalbetrieb auf den reduzierten Betrieb (außerhalb de Schaltzeiten) stattfindet. Voraussetzung dafür ist, dass keine Frostgefahr besteht. Die Solltemperatur des Heizkreises wird während der Stillstandszeit automatisch auf 0 °C gesetzt. Wird während dieser Stillstandszeit die Raum-Solltemperatur erhöht oder es findet ein sonstiger manueller Zugriff auf die Betriebsart statt, wird die Heizkreispumpe wieder normal zugeschaltet. Beste Grüße °sr