Hallo Archie,
ich vermute ebenfalls, wie @Kundendienst, dass sich die Codierungen aufgrund einer mangelnden Gangreserve verstellt haben. Überprüft werden sollten die Codieradressen 00 und 01.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Wenn du uns noch die Herstellnummer deiner Trimatik zur Verfügung stellst, können wir dir auch die genauen Schritte erklären, wie du die Codieradressen prüfst und ggf. einstellst.
Beste Grüße °be