Nach Stromausfall ist meine Heizung wieder nicht mehr angelaufen. Betrieb mit Schornsteinfegerschalter war noch möglich. Die Trimatik Bedieneinheit hat "65" angezeigt, aber auf keinen Tastendruck mehr reagiert. Nach Drücken der Reset Taste ist die Heizung auch ohne Schornsteinfegermodus wieder gelaufen. Allerdings lässt sich nach wie vor nichts einstellen, weder Uhrzeit noch Schaltzeiten.In 2017 erhielt ich hierzu von Viessmann eine Lösung, wonach die Codieradresse 00 auf den Wert 15 und die Codieradresse 01 auf den Wert 00 einzustellen ist; dies hat bisher gut funktioniert. Jetzt komme ich aber nicht mehr in die Codierebene (3. rote Taste und die 2. blaue Taste), die Tasten reagieren nicht mehr.
... Mehr anzeigen