Hallo, unsere Vorlauftemperatur bricht regelmässig ein. Alle 2,5-4 Stunden bricht die Vorlauftemperatur um 5-10 Grad ein (gemessen mit einem Funk Thermometer direkt hinter dem Mischer). Dies führt dazu, dass, vor allem die weiter entfernten Heizkörper, über längere Zeiträume nicht warm werden. Oft wird dann der Heizungsnotdienst gerufen, der dann die Pumpenleistung, oder die Solltemperatur anhebt und wieder abfährt, weil dieser Abfall der Temperatur nur temporär ist und sich im Heizungskeller nicht so heftig und so lange auswirkt wie am Ende des Strangs. 2 Fehler konnten schon gefunden werden: Der Aussenfühler war nass und hat zeitweise 20 Grad zuviel gemessen. Dieser ist ausgetauscht und die Aussentemperatur wird nun korrekt angezeigt. Beim Mischer war die Grundstellung falsch. Bei "Voll geöffnet Stellung" gelangte kaum Wärme in den Vorlauf. Das scheint nun zu klappen. Frage: Was könnte diesen Abfall der Vorlauftemperatur auslösen? Danke.