Vielen Dank! Habe schon vor Ihren Empfehlungen versucht, die oben genannten Punkte zu überprüfen, Wie - Kessel gereinigt, war zuvor verrußt - Ölversorgung ok. - Zündelektroden neu, Elektrodenabstand 2,5mm - Vorgeschriebene Düse erneuert - Düsenabstand zum Drallblech 3mm - Beide Spulen der Magnetventile arbeiten einwandfrei - Öldruck Stufe 1 konstant 10 bar - Hochfahren des Brenners normal mit erhöhter Zuluft - Störung nach ca. 5-10 Sekunden und Abschalten der Ölpumpe Welche weiteren Schritte könnten hilfreich sein? Vielen Dank!