Hallo frahmani,
die Codierungen können von Anlage zu Anlage sehr unterschiedlich sein.
Ausschlaggebend ist die vorhandene Anlagenkonstellation. Je nach Ausstattung und Umfang werden die Codierungen passend eingestellt. Man kann daher die Adressen nicht einfach von einer zur anderen Anlage kopieren.
Der Fehler C3 besagt eine fehlerhafte Kommunikation zu einer externen Erweiterung AM1 aus. Wenn diese graue Anschlussbox nicht vorhanden ist, setze in Codierung 2 > Allgemein > Adresse 32 auf den Wert 0. Beachte bitte die Anlagenparameter sowie die Heizkurven der Heizkreise, vor allem die vom FBHZ-Kreis. Auch die reduzierte Raumtemperatur sollte ebenfalls angepasst werden.
Gestaltet sich das alles zu schwierig, kontaktiere Deinen Fachbetrieb zur Überprüfung.
Beste Grüße °ro
... Mehr anzeigen