Dann poste doch bitte mal die Herstellnummer deiner Regelung! Den Relaistest aktivierst du, indem du die Tasten "Abschaltbetrieb" und OK gemeinsam für ca. 2s drückst. Danach kannst du über + und - das entsprechende Relais anwählen und mit OK auswählen. Über den SP-Betrieb werden alle Regelorgane umgangen und der Brenner direkt angesteuert. Lediglich die Sicherheitseinrichtungen bleiben dabei aktiv. Dass der Betrieb darüber möglich ist bedeutet nicht, dass kein Defekt auf der Grundleiterplatte vorliegt. Eine Codierung, um alle Ausgänge lahm zu legen, gibt es nicht. Wenn alle Relais im Aktorentest schalten, liegt vermutlich ein interner Fehler der Elektronikleiterplatte vor. Diese sollte dann ggf. mal erneuert werden. Beste Grüße °be