Hallo, ich betreibe den Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200 KW6B und Divicon Heizkreisverteiler ohne Mischer, mittels Erweiterung EA1, in einem System mit Solaranlage, Pufferspeicher, WWSpeicher mir einer kompletten Steuerung durch die UVR1611. Die UVR1611 fordert bei Bedarf Wärme für Pufferspeicher oder WW-Speicher mittels Analogsignal 0-10 V an. Die Temperatursteuerung des Kessel funktioniert einwandfrei. Die Vorlauftemperatur, die von der UVR1611 anfordert wird, wird vom Kessel einwandfrei geliefert. Leider schaltet die Heizungspumpe nicht ab, und mischt mir den Puffer durch. Keine Abschaltung der Heizkreispumpe, obwohl die Anforderung bei 0% = 0 Volt liegt und über DE1 bzw Stecker 96 externe Anforderung geschaltet ist. Parameter 4b auf 1 d7 auf 2 DE1: Codierung 3A auf 2 Damit es funktioniert habe ich Heizkreiskurve und Raumtemperatur ganz nach unten gestellt und vor die Pumpe ein Relais, angesteuert von der UVR1611, dazwischengesetzt. Ich möchte wenn möglich, auf das Relais verzichten und die Vitotronic auf Normalwerte einstellen. Vielleicht gibt es eine Lösung