Es war heute der Installateur vor Ort. Vielleicht noch wichtig für Sie, die Spreizung betrug knappe 20 Grad. Was glaube ich, nicht schlecht ist. Er hat die Pumpenleistung erhöht und die Raumtemperatur von 25 Grad wieder auf 23 Grad eingestellt. Ich warte jetzt einmal die nächsten Tage ab, wie sich die neue Einstellung verhält. Trotz alle dem die Frage, warum ging es mit den alten Einstellungen drei Jahre gut? Luft ist nicht im System. Ob nun das Heizkörperventil ein Problem hat, kann ich nicht sagen. Es ist allerdings während dieser Zeit ein neue Ventil in den Heizkörper eingebaut worden. Aber zeitlich passt das nicht mit den Problemen überein.
... Mehr anzeigen