Hallo Stefan, um Vorher / Nachher besser vergleichen zu können, habe ich mir etwas gebaut um VL/RL im 1/2-Minutentakt mitzuprotokollieren. Hierbei sieht man sehr genau, dass der Kessel unabhängig von Einstellungen und Aussentemperatur immer fest bei einer Kesseltemperatur von 50°C eingeschaltet und bei 63°C ausgeschaltet hat. Nachdem ich nun den "richtigen Codierstecker" verbaut habe, sieht man anhand meiner Logs ebenfalls sehr genau, dass jetzt sowohl die Einstellungen, als auch die Aussentemperatur sich direkt auf die einzuregelnde Temperatur auswirken. Ebenfalls wird nun genau wie erwartet abgesenkt. Es Funktioniert nun exakt wie erwartet. Ich konnte mir auch nicht Vorstellen, dass der Stecker so einen Einfluß darauf hat, zumal bei so einer trägen 2-Punkt Regelung in Kombination mit einem übersteuernden Temperaturregler + STB die Kesselparameter eigentlich vernachlässigbar sind. Warum dies nicht so ist müsstest Du allerdings besser wissen als ich. Noch ein Wort zum Codierstecker - der Erste Stecker den ich bekommen habe, war scheinbar etwas neuer. Hier war ein IC verbaut welcher möglicherweise irgendwelche weitreichenden Parametersätze beinhaltet die ich nicht kenne. Bei dem bei meiner Regelung passenden Codierstecker jedoch ist es eine Platine die durch Brücken einfach ein digitales Muster an den in der Regelung verbauten Controller anlegt. Dies ist nun wirklich keine Rocket-Science, da traue ich mir als Dipl.-Ing. E-Technik durchaus einen Nachbau zu. Abgesehen davon hatte Viessmann 2 mal die Chance mir den richtigen Stecker zuzuschicken. Bei Bedarf kann ich Dir gerne die Logs zeigen - hier kann ich sie jedoch nicht hochladen. Viele Grüße Marco