Hallo bsmwerner,
generell existieren die Codieradressen 86 + 87 nur bei der 3xx Serie mit Volumenstromsensor.
Hier werden nur Umstellungen vorgenommen, wenn Probleme mit Strömungsgeräuschen akut anliegen. Im Falle empfehlen wir dann zunächst die Interne Umwälzpumpe mit konstanter Restförderhöhe zu betreiben. Dafür kann zunächst die Codieradresse 86 auf den Wert 120 eingestellt werden.
Bringt das keinen merklichen Erfolg, kann zusätzlich mit der Adresse 87 eine ansteigende RFH mit zunehmenden Volumenstrom realisiert werden.
Beste Grüße °ro