Hallo °pa, Danke für die Frage. Bei der aktuellen Abfrage stand die Codieradresse2E nun doch auf 1 (beim ersten mal auf 0). Daraufhin habe ich dann doch die Erweiterung H2 identifiziert mit der HerstellerNr. 7159265 400034107. Die HerstellerNr. der Vitodens 333 ist die 7177362 403175106. Liegt also ein Problem mit der Trinkwasserzirkulation vor? Wenn ja, wie finde ich heraus, ob entweder die Pumpe oder die Steuerung H2 defekt sind? Danke für die Infos und Viele Grüße Markus