Hallo lgx110d,
du hast vermutlich eine "Externe Erweiterung H1" installiert.
Damit kann man eine ungemischte Heizkreispumpe, Speicherladepumpe sowie eine Zirkulationspumpe über das jeweilige Zeitprogramm individuell ansteuern. Wichtig ist, dass die Erweiterung vom Vitodens erkannt wird. Bei Erkennung steht die Codieradresse 2E auf dem Wert 01 und die interne Diode der Erweiterung blinkt grün.
Die einzelnen Pumpenausgänge kann man zu Testzwecken über den Relaistest ansteuern. Überprüfe die Zeitprogramme von Heizkreis A1 bezüglich der richtigen Ansteuerung. Durch die vermutliche Vorrangschaltung der Warmwasserbereitung (Ausgang 21) wird die Spannung von der Heizkreispumpe (Ausgang 20) weggenommen, zumindest so lange wie die Warmwasserbereitung aktiv ist.
Eine Pufferbatterie existiert in der Regelung bzw. im Bedienteil nicht. Für den Notbetrieb kann man den Pumpen natürlich eine Dauerspannung geben. Für weitere Recherchen kann dein Fachbetrieb sich telefonisch in unserem Service-Center melden.
Beste Grüße °ro