Hallo liebes Experten Team. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Mein Brenner schaltet erst bei 28 Grad Kesseltemperatur wieder ein und heizt auf die gewünschte Temperatur hoch. Da die Heizung schon älter ist kann ich mindeste Kesseltemperatur nich einstellen. Laut Beschreibung müsste der Brenner automatisch bei 35-40 Grad einschalten. 28 Grad sind einfach viel zu kalt und bis er von 35 auf 28 runterfällt dauert es eine halbe Ewigkeit. Das ist der zeitliche Bereich wo das Haus auskühlt und weder Fußbodenheizung noch Heizkörper auf Temperatur kommen. Liegt es an der kompletten Steuerung welche einen Defekt hat oder müsste ein neuer Kesseltemperaturfühler Nr.3 ausreichen um das Problem zu beheben? Mein Lösungsversuch war den Fühler aus der Tauchhülse zu nehmen und ihn zwischen Kessel und Isolierung zu stecken um ihm eine kühlere Temp vorzugauckeln. Hat soweit wunderbar funktioniert und er schaltete bei 45 Grad wieder ein. Nur das Problem war das er mir dann den Heizkreis nicht mehr angesteuert hat. Also die Pumpe blieb ohne Strom. Und die Förderpumpe zum Brauchwasser war das gleiche Spiel Könnte jetzt natürlich beide pumpen seperat an eine Steckdose anschließen und evtl über eine Zeitschaltuhr laufen lassen aber eigentlich wäre mir es lieber wenn das Ding einfach wieder normal funktioniert. Ich hoffe ihr könnt mir ein paar brauchbare Tipps geben. Vielen Dank Gruß Freeze
... Mehr anzeigen