Danke Herr Schneider, Ihre Lösung hat mir geholfen, habe die Heizkreispumpe auf 40% reduziert, die Geräusche sind weg. Was noch dazu kommt ist, dass die Heizkörper jetzt ´ganz warm werden. Zuvor waren sie nur im oberen Drittel warm. Glaube das ist ideal wegen der Brennwerttechnik und die Spreizung ist 15 C. Schöne Grüße aus Bayreuth! Gerhard Wassermann
... Mehr anzeigen