Hallo! Nach dem Ausfall des internen Druckausdehnungsgefäßes habe ich jetzt extern ein mit 35 l angeschlossen bekommen. Nun regelt die Heizung nicht mehr. Neigung ist schon bei 0,3 und Niveau bei -1 bei eingestellter Raum-Solltemperatur von 18 °C erreichen wir ca. 25°C. Die Vorlauftemperatur steigt auf über 60°C bei FBH im ganzen Haus :-(. (Kein Mischer eingebaut) Mir kommt es vor, was auch immer ich einstelle wird die Vorlauftemperatur nicht mehr geregelt. Folgende Abweichungen wurden in der Codierung verändert: E6:60 E7:30 (E6 und E7 für angeblich weniger Taktung) FA:10 Fb:20 Grüße aus Nürnberg