Hi Blade,
ja, ein Überströmventil ist auf dem Montagerahmen zwischen Kesselvorlauf und -rücklauf integriert.
Der Öffnungsdruck liegt bei ca. 200 bis 250 mbar. Hier sollte grundsätzlich nichts verstellt werden, da die Einstellung vorgegeben ist. Ich denke aber das ist nicht dein Problem.
Bezüglich des Beitrages, welcher im "Haustechnik Dialog" zu lesen ist, hat @Kathrin schon gut aufgeklärt.
Ich meinte lediglich den Bezug auf deinen Typ B2HA, wo die Codieradressen 04:2 + 10:50 (Integralverfahren und Schwellwert) leider nicht vorhanden sind und auch nicht als Update zur Verfügung stehen. Ich denke die Funktionalität des Verfahrens bei der neuen Generation B2XB, in Verbindung mit einer hydraulischen Weiche hat eigentlich die Verwirrung gebracht.
Beste Grüße °ro