Ich kann so keine Auffälligkeit feststellen. Eine Soll-Überhöhung ist hier völlig normal, da die Schaltdifferenz 2,5 K bei der Warmwasserbereitung beträgt. D.h. der Brenner wird bei 47,5 °C angefordert und sobald die Warmwassertemperatur 52,5 °C erreicht abgeschaltet. Mit der Speicherpumpen-Nachlaufzeit ergibt sich dann eine Temperatur >52,5 °C (in deinem Fall 55 °C). Beste Grüße °sr