Hallo, die erwartete Vorlauftemperatur laut Heizungskennlinie wird nicht erreicht. Außentemperatur -20°C Raumtemperatur-Soll Wert 20°C Neigung 1,4; Niveau 0 Codierung C5=20 C6=74 Als Vorlauftemperatur hätte ich jetzt ca. 70°-75° erwartet. Die Kesseltemperatur steigt aber nicht über 40°. Alle Einstellungen sind noch auf Werkseinstellung. Noch zur Info: Wird eine Anforderung für Warmwasser vorgegeben, heizt die Therme auf über 60°C auf... Vitodens 200-W Typ B2HA, Vitotronic 200 Vielen Dank für eure Rückmeldungen