Zu Deinen Fragen: - Vitodens 200-w b2ha 19kw, bei 30°/50° laut Etikett 3,2kW - Brennerstunden 4276h, vor 5 Tagen selbe Uhrzeit 4240h (pro Tag durchschnittlich 7,2 Stunden) - Brennerstarts 39455, vor 5 Tagen selbe Uhrzeit 38741 (pro Tag durchschnittlich 142 Starts) Heizzeiten sind von 4Uhr bis 22Uhr (18 Stunden), nach den Einstellungen zwischen 4 und 6 20% höhere VL-Temp - Eingestellte Raumtemperatur 21°, Neigung 0,5, Niveau 2K - tatsächlicher Wunsch ist ca 22 Grad im Wohnen, im Bad ein bisschen mehr, im WC ein bisschen weniger - FHB mit 19 Heizkreisen mit unterschiedlicher Länge bis max 80m auf ca. 250qm (Keller ebenfalls teilweise beheizt). - elektrische Stellantriebe für alle 19 Heizkreise, Periodenlänge 10min. - Hydraulischer Abgleich selbst überschlägig durchgeführt. Duchflussmengen zwischen 1,5l (Bad) und 0,5l (WC, bzw Handtuchheizkörper). Wie meinst Du das mit der Heizlast? Komisch ist, dass die Heizung morgens von 4.00 bis 6:58 Uhr heute morgen durchgelaufen ist mit den erwünschten 41°C. Rücklauf war ca. 28°, Vorlauf 33°C. Dann aber stieg die Kesseltemperatur auf einmal sehr schnell auf ca. 52°C und der Brenner hat sich abgeschaltet. Aktuell schaltet sich die Heizung ca. alle 5 Minuten ein, obwohl die Ist-VL-Temp bei 25°, also ca. 5° unter der Soll-VL-Temp liegt, um dann für 30s zu laufen. Bis die Wärme beim VL-Thermometer überhaupt ankommt, ist der Brenner schon wieder aus... Ich vermute daher nach wie vor, dass die Wärme aktuell nicht wegkommt, aber der Mischer funktioniert. Gibt es irgendeine Möglichkeit, den Volumenstrom im Heizkreis (ohne Umbauten) zu messen? Oder kann man die Heizkreispumpe irgendwie testen bzw, höher oder niedriger stellen, ob es einen Effekt auf die Brenndauer hat? Viele Grüße!