"Welches Rückschlagventil meinst Du?" Ich meinte das bei der Zirkulationspumpe, da du aber keine hast, kannst du das vergessen. Es gibt aber noch eines, nämlich das bei der Ladepumpe, hier auf Pos. 30 auf Bild 3 http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7194478/spare_parts Wenn du ein anderes Modell hast, einfach auf das Häuschen klicken und die Herstellnr. vom Typenschild eingeben. Das Rückschlagventil mal vom Heizungsbauer prüfen lassen. Wenn das nämlich defekt wäre, würde die Wärme vom Speicher ständig durch den Durchlauferhitzer zirkulieren. Sollte das Ventil ok sein, kommt eigentlich nur Mikrozirkulation in Frage, dann würde ich das evtl. mal mit einer Wärmdämmschleife versuchen . Gruß Heizing