Hallo und Danke an alle Helfer, ich konnte nun doch, nach Lesen von ähnlichen Fehlermeldungen in diesem Forum, die Störung selbst beheben. Es lag an den Codierungen welche durch das Ausschalten (Spannungsfall) falsche Settings bekommen haben. Ich hatte leider nur die Codierungen geprüft, welche durch meinen Heizungsbauer in der Anleitung montiert waren. Folgende Codierungen habe ich hinzugefügt: 00:15, 01:00, 02:08 Eigentlich hab ich keine Ahnung was diese bedeuten, aber jetzt funktioniert die Heizung wieder. Was mich aber trotzdem wundert: die ganze Zeit konnte ich die Temperaturen im Display abfragen, diese zeigten aber immer dieselben Werte an ( aussen: 21Grad, Kessel 25Grad, Trinkwasser 77Grad ( solargestützt). Allerdings waren diese Werte nicht plausibel. Erst nachdem ich die Uhr zurücksetzte, zeigte der Aussenfühler 0Grad an, und die beiden anden zeigten nichts im Display an. Dieser Fehler erinnerte mich dann an einen anderen Fall, welchen ich im Forum gelesen habe, und fand dann auch die Lösung meines Problems. Danke an Viessmann für das Forum, hab wieder was dazugelernt. PS: bezüglich Wartung, der Kessel wird durch den Fachmann auch eingemessen, es ist nur so, dass ich die Vorarbeit selber mache. Mir ist bewusst ( auch wenn ich Laie bin), dass das System nur entsprechend eingemessen auch effizient läuft. Gruß Flo