Hallo nobelchen,
die Brenneranforderung kommt weiterhin vom Uhrenthermostat Vitotrol 100.
In Verbindung mit einem Außentemperatursensor fährt der Brenner nicht auf die eingestellte Kesseltemperatur, sondern auf den errechneten Sollwert in Abhängigkeit von Außentemperatur und eingestellter Heizkennlinie.
Das Uhrenthermostat gibt also den Sollwert frei und sorgt für die zeitliche Brennereinschaltung. Wenn die Wärme nicht ausreichend ist, kannst du die Heizkurve passend erhöhen.
Die Vorgehensweise ist unter dem Punkt "Heizkennlinie" in der Service- und Montageanleitung beschrieben.
Beste Grüße °ro
... Mehr anzeigen