Nach Ausschalten der Steuerung läuft die Heizung nicht mehr. In der Trimatik 7450 365 wird keine Temperatur mehr angezeigt und das Datum ist jenseits von gut und böse. Ich habe dann in diesem Forum eruiert und fand heraus, daß in der Adresse 00 eine 15 stehen sollte. Tatsächlich war hier ein falscher Wert. Kaum hatte ich die 15 eingetragen, lief die Heizung wieder an. Vorher hatte ich auch die Feinsicherungen und die "Langzeitbatterie" (3,7V nach 20 Jahren) überprüft. Jetzt zu meinen Fragen. Wie kann ich das Datum Korrigieren? Und warum hat sich der Wert in der Adresse 00 durch das Ausschalten geändert? Ist vielleich die Batterie doch nicht so langlebig wie die Heizung? Vielen Dank im Voraus für die hilfreichen Antworten!
... Mehr anzeigen