Hallo Marco_B106, wenn z.B. die Membran im MAG defekt ist müsste der Anlagendruck steigen wenn die Anlage hochheizt und abfallen wenn die Anlage wieder abkühlt, da das MAG ja den Zweck erfüllt für eine konstante Druckhaltung zu sorgen. Dieses Verhalten kann sich aber auch durch einen falschen oder veränderten Vordruck bemerkbar machen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass mal ein Ventil am MAG undicht wird. Die Störungen A4 und 02 werden vermutlich, wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, im Zusammenhang stehen. Störung A4 bedeutet, dass ein KM-BUS Fehler der drehzahlgeregelten Heizkreispumpe vorliegt. In diesem Falle wäre die Pumpeneinstellung und Verdrahtung zu überprüfen. Im Servicefall kann man auch die KM-BUS Leitung der Pumpe ziehen und die CA 12:00 oder 13:00 einstellen. CA 13:00 bei der Menügeführten Bedieneinheit (A,B,C,D Tasten). CA 12:00 bei der Standard Bedieneinheit mit roten und blauen Tasten. Wenn der Fehler dann weg ist kann man davon ausgehen, dass die Pumpenelektronik defekt ist. Sollte der Fehler aber weiterhin auftreten hat die Platine VR20 in der Regelung einen Schaden oder einen Wackelkontakt. Die Störung 02 bedeutet, dass die Anlage auf Übertemperatur gegangen ist. Dies hat den Hintergrund, dass nicht genügend Wärmeabnahme vorhanden ist (Pumpe, Hydraulik etc. prüfen). Beste Grüße sr°