Hallo Sebrano,
die Meldung C9 bedeutet eine Regelhochdruckabschaltung. Umso höher die Vorlauftemperatur am Auslauf ist, umso höher steigt der Druck im Kältekreis. Bei Überschreiten der entsprechenden Schwelle löst der Regelhochdruckschalter aus.
Folgende Ursachen könnten jetzt möglich sein:
Vorlauftemperatur wurde erhöht, welche die Wärmepumpe ohne den Durchlauferhitzer nicht schafft.
Durchlauferhitzer wurde deaktiviert.
Kältekreis sollte mal gewartet werden, evtl. Kältemittelverlust
Ich würde Dir also empfehlen nochmal die Einstellungen zu kontrollieren (genauer gesagt für die Brauchwasserbereitung) und ggf. einen Kältefachbetrieb die Kältemittelfüllmenge bestimmen zu lassen inkl. Überprüfung der Einstellung des Expansionsventils (Überhitzung)
Beste Grüße °ch