Hallo Hadl,
du kannst den Codierstecker 7834993 auch für den Vitola 200 verwenden, einen Nachteil hast du daraus nicht.
Der Unterschied ist, dass der Kessel bei Anforderung tagsüber schon mindestens bei 35° Celsius anspringt. Bei dem Codierstecker 7834995 startet der Brenner nach Heizkurve.
Mann kann den Codierstecker tauschen lassen, da aber dafür die ganze Regelung zurückgesetzt werden muss, sollte das der Heizungsbauer übernehmen.
Mit besten Grüßen °mi
... Mehr anzeigen