Hallo, Der Fehler wurde von mir gefunden und behoben. Es war ein Einstellfehler. Bei Warmwasser Erwärmung steigt die Temperatur im Kessel auf 71 grad bis die Soll temp. im Brauchwasser 55 grad erreicht ist. Danach schaltet der Brenner runter und dann ab. Wenn für den heizkreis eine Anforderung vorliegt, schaltet der Mischer auf und die Fußbodenheizung und wird mit 40 grad Vorlauf geheizt. Da der geschlossene Kreislauf noch zu warm ist kommen hier kurzzeitig ein paar Liter zu heißes Wasser ca. 50 grad. Mein heizkreisverteiler samt Temperaturwächter ist nur 2 Meter entfernt installiert. Der temperaturwächter ist auf 45 grad eingestellt und löst bei diesem Zustand aus. Der Stromkreis pumpe 230 volt ist unterbrochen die Regelung der Therme bekommt das natürlich nicht mit. Nach kurzer gedenkpause schaltet die Therme auf C5. Temperaturwächter auf 55 grad eingestellt kein Fehler. Gruß Michael