Hallo ABR, Ich glaube schon, dass alles offen ist! Der HB hat mir jedenfalls gesagt, dass er alles offen lässt, bis ein Hydraulikabgleich gemacht wird. mit dem 90% (soll) und 1134l/h (54% ist) bin ich mir auch noch nicht klar: soll 90%, tatsächlich nur 54%! Heißt das, die Pumpe regelt runter auf 54%, oder kann sie wegen Strömungswiderstandes nur 54%? beim Abtauen läuft die Pumpe hoch auf 87% und liefert 1827l/h. Natürlich ist der Strömungswiderstand zwischen ODU und IDU kleiner als der zwischen IDU und FBH. Aber wenn meine FBH so großen Widerstand hat, was kann ich daran ändern? Und wie viel Volumenstrom ist gut für eine FHB? Deswegen auch meine Frage oben: hat die Primärpumpe den Wert automatisch geregelt oder nicht? (Viele Benutzer haben berichtet, dass sie per Parametereinstellung hoch oder runter geregelt haben. Das bedeutet: man muss manuell regeln.) Meine Anlage läuft meiner Einschätzung nach gut und stabil: bei Außentemperatur<7* läuft sie durch, wenn größer als 8* hat sie 2-3 Pause eingelegt, kein Takten im engeren Sinne. ( steil hoch und runter). Gruß