Guten Tag, ich habe eine Vitorondens 200-t bei mir Zuhause. Diese wurde durch einen vitoflame 300 betrieben. Die komplette Anlage ist von 2018. Anfang des Jahres ging der Brenner immer wieder auf Störung, sodass eine Fachfirma beauftragt werden musste. Es wurden anschließend gleich Wartungsarbeiten durchgeführt. Beim Versuch den Brenner wieder in Betrieb zu nehmen hat dieser nur noch gespuckt und ständig eine Störung produziert. Daraufhin wurden sämtliche Teile des Brenners ausgetauscht, allerdings ohne Veränderung. Schließlich hat sich die Firma dazu entschlossen einen Austauschbrenner zu verbauen. Dieser ist zu meinem Entsetzen von 1989 und entspricht nicht den Standards von Viessmann (haben wir aber auch erst die Tage rausgefunden) . Nach verbauen des Austauschbrenners hatten wir einen CO-Vorfall, sodass sich das gefährliche Gas im kompletten Haus ausbreiten konnte. Lediglich unsere CO-Melder haben uns vor lebensbedrohlichen Folgen geschützt (der Wert war über 250 ppm). Nun zu meiner eigentlichen Frage. Kann der CO-Austritt mit dem nicht zulässigen Brenner (welcher auch aus Einzelteilen zusammengeschustert wurde) zusammenhängen? PS: Nach Beauftragung des Schornsteinfegers wurde die Anlage stillgelegt. Ebenso haben wir bereits einen Anwalt eingeschaltet um gegen diese Fachfirma vorzugehen. Danke für die Antworten. Im Anhang sind Bilder des verbauten "Austauschbrenners" .
... Mehr anzeigen