Technisch geht das, Giesi1 hat ja genau diese Kombination laufen: Anbindung nach dem Viessmann-Schema für den 360-M, dann bleibt der obere Warmwasserteil vom Heizungsteil getrennt. Was qwert089 schreibt, würde ich gleich mit einplanen: die WP darf den Pelletofen nicht mitheizen. Ob es sich energetisch lohnt, hängt dann vor allem an deinem Haus: Wie viel Öl brauchst du im Jahr, und welche Vorlauftemperatur braucht die Heizung an kalten Tagen (Heizkörper oder Fußbodenheizung)? Danach richtet sich auch die Größe der WP. Die Vorlauftemperatur kannst du schon jetzt mit dem Ölkessel testen: den Heizkreis mehrere Tage durchgehend mit etwa 45 °C Vorlauftemperatur fahren, alle Heizkörper offen, und jeden Tag die Außentemperatur notieren. Wird es zu warm, 2-3 °C runter, wird es bei Frost zu kühl, etwas hoch. So siehst du Schritt für Schritt, welche Vorlauftemperatur dein Haus bei welchem Wetter braucht. Das ist ein Test, wie eine WP laufen würde, nicht die beste Einstellung für den Kessel. Kommst du mit 45 °C oder weniger durch, passt eine WP gut. Das Warmwasser im oberen Speicherteil lädt sie dann am besten selten, z.B. einmal am Tag.