Hallo Viessmann Comunity! Nach ca 3-4 Jahren Betrieb hab ich einen Defekt in meiner Lüftungsanlage. Die Steuereinheit hat die entsprechende Meldung angezeigt und der Ventilator hat das mit einem entsprechendem verkohlten Elektronikgeruch unterstrichen. Den Ventilator hab ich ausgebaut und nach einem Blick auf die Platine der Ventilatoreinheit war klar, dass die irreparabel verkohlt war. Ersatzventilator entsprechend bestellt und eingebaut. Leider blieb die Fehlermeldung bestehen und er Ventilator war im Notlauf. (Hohe Drehzahl aber geregelt) - der 2. Ventilator bleibt still. Danach hab ich den 2. Ventilator und auch die Steuerplatine bestellt und getauscht. Die getauschten Originalteile hatten jedoch keine Auffälligkeiten. Nix verkohlt oder sonstiges. Fehlerbild bleibt identisch. Ein Ventilator bleibt immer im Notlauf. LB1 Bedieneinheit im Servicemenü "Lüfter Übersicht" zeigt leider auch keine Drehzahl an! Jetzt das komische. Kreuztausch bringt auch nix ... Busleitungen der Ventilatoren augenscheinlich OK. Kann es noch die LB1 sein? kann mir jemand helfen? Details: Vitovent 300-W H32S C325 (R) Seriennummer: 7372260301241103 Ventilatoreinheiten: G3G190-RP03-11 Seriennummer alt:430043231913 Seriennummern neu: 532190261705 & 532190254516 Laut Shop sind das die passenden Ersatzventilatoren ... Ich bin Elektriker und hab die Arbeiten durchaus fachgerecht durchgeführt ... nix kaputt gemacht ... keine Elektronik angefasst ... spannunsfrei gearbeitet ... Entladezeiten eingehalten ... und auch nix kurzgeschlosse. Hätte man noch was einlernen müssen? Was könnte es noch sein? Viele Grüße Michael
... Mehr anzeigen