Hallo liebe Community, im vergangenen Winter habe ich mir eine komplette und baugleiche Ersatzheizung zugelegt. Vitogas 100, GS1A, 7185375, Vitotronic 200 KW4, somit alles doppelt vorhanden. Steuerung testweise montiert, Topp, nur 950 Brennerstunden, alles wie neu. Hauptgrund für die Anschaffung war der sporadisch aussetzende Feuerungsautomat, nach Reset bzw. Neustart über Hauptschalter alles wieder gut. Jedoch mit kürzeren Intervallen, zum Schluss fast täglich. Feuerungsautomat getauscht, Heizung lief danach störungsfrei, perfekt. Um wieder alle Teile doppelt zu haben, neuen Feuerungsautomaten auf Reserve bestellt Honeywell Resideo S4564QT1006 Viessmann 7823803. Testweise eingebaut - funktioniert nicht. Rückbau auf den vorherigen, intakten Automaten, auch ohne Funktion. Spannung nach Reset und Neustart liegt an T1 und T2 bei 230V bis zum Automaten an. Vom Fachmann gemessen. Diagnose: das muss der Feuerungsautomat sein. Jetzt habe ich den dritten gekauft, der geht auch nicht. Masse vorhanden, Sicherungen geprüft, alles o.k. Kein Tickern, kein Funke, Fachbetrieb ratlos. Der Automat müsste doch selbst ohne Gas tickern? Der neue Automat hat scheinbar eine Sperre ausgelöst. Wie bekomme ich die wieder raus, damit der Zündvorgang und unsere geliebte Heizung wieder normal funktioniert??