Guten Tag zusammen - wir stehen vor der Entscheidung für eine WP, DHH 125 qm, 2 Pers, von 12 HK werden 4 bis 6 nicht wirklich genutzt. Anbieter X ist für die Vitocal 250 A compact, kein Puffer - Begründung: die Anlage Hydro-Auto-Controll Funktion und reguliert selbst den Volumenstrom über den internen Pufferspeicher. Anbieter Y sagt: 250 A modular mit 200 Liter Puffer. Begründung: ... gerade bei geringer Last schließen die Thermostatventile. Dann stehen der Wärmepumpe nur noch die 16 Liter ihres internen Speichers zur Verfügung. Mehrere Heizkörper dauerhaft offen zu lassen, würde diese Räume überheizen und widerspricht der vorgeschriebenen raumweisen Regelung. Der 200-Liter-Puffer verlängert die Laufzeiten deutlich, die Wärmepumpe startet seltener .... Meine Frage an die KnowHow-Träger im Forum: liegt Anbieter X richtig? Oder sollte es besser Y sein. Im Moment tendiere ich zu Y. Der X will 2-3tsd€ mehr für die Anlage, aber das wär' mir egal. Ich hätte gern einfach nur die richtige Konfiguration. Vielen Dank für Eure Meinung im Voraus!
... Mehr anzeigen