wie hoch ist die Mindestleistung des Flachkollektors viessmann vitosol 200-f sv2a in kWh/qm?
auf
Solarthermie
eingestellt.
26.04.2016
21:26
wie hoch ist die Mindestleistung des Flachkollektors viessmann vitosol 200-f sv2a in kWh/qm?
am
Solarthermie
getaggt.
26.04.2016
21:26
Themen, an denen sich PMK74 beteiligt hat
Themen, an denen sich PMK74 beteiligt hat
Letzte Beiträge von PMK74
Betreff: wie hoch ist die Mindestleistung des Flac...
CustomerCareHan
si
Meister II
27.04.2016
14:15
Hallo PMK74, vermutlich meinst du den Kollektorertragsnachweis. Im Anhang findest du diesen für den SV2C-Kollektor. Hier wird ein Mindestkollektorertrag von 525 kWh/m²a angegeben. Dieser gilt auch für den SV2A. Beste Grüße °jo