Hallo zusammen, ich habe eine Viessmann Vitodens 333-F (Baujahr [2022], Flüssiggas) in einem Einfamilienhaus (Baujahr 2000, Holzständerbauweise, gut gedämmt, Heizkörper mit (smarten) Thermostatköpfen). Ich werte seit September die Brennerstarts über Home Assistant aus und möchte die Anlage besser verstehen, optimieren und Energie sparen oder zuminstet bestmöglich nutzen. Ich verstehe aber den Wert bzw.. das Zusammenspiel des Taktverhaltens/ Brennerstarts nicht wirklich. Einstellungen aktuell: - Heizkurve: Niveau 3,0, Neigung 1,0 - Raumtemperatur Normal 22 °C, Komfort 23 °C - Ein Heizkreis Hintergrund: Im Winter sind nur wenige Heizkörper (Wohnzimmer, Esszimmer, Arbeitszimmer, Küche - Bad nur morgens) gleichzeitig aktiv (Nebenräume stehen auf Frostschutz), die Last am Heizkreis ist also nicht übermäßig groß. Meine Fragen: 1. Sind 55–65 Starts/Tag bei 6–10 °C für diese Anlage normal oder zu viel? 2. Was hilft erfahrungsgemäß gegen Taktung bei kleiner Last: Heizkurve, Mindestlaufzeit/Pausen, Pumpenkennlinie, Pufferspeicher, Hydraulik? 3. Gibt es Einstellungen auf Fachmannebene oder kann ich selber optimieren? 4. Wie zählt ihr Brennerstarts, und kann man dem Zähler über die ViCare-Cloud trauen? über Ideen, Antworten und Vorschläge würde ich mich freuen. Viele Grüße Peter