Hallo Franky, Danke für deine Infos. Die Betriebsanleitung hatte ich sogar noch in Papierform. Das es an der Regelung liegt, ist m.M. klar. Nur als Elektriker würde ich den Fehler gerne etwas eingrenzen, um dann die entsprechende Komponente austauschen zu können. Laut Diagnose&Service Handbuch ist unter Kapitel 6.9 der Schaltplan zu finden. Hier sieht man dass der "Schornsteinfeger-Prüfschalter" S3 jeweils dieselben Baugruppen (A6,A7,A8 und A9) ansteuert, und die Relais damit "bedient" Daraus würde ich schließen, dass entweder Platine E1 oder E2 oder die Bedieneinheit den Fehler der Regelung verursacht. Wobei mit die Rolle der Bedieneinheit "7450 000" nicht ganz klar ist. Ist die wirklich nur eine "Bedien"-Einheit, d.h. ist nicht direkt für die Regelung verantwortlich sondern nur für die Bedienung? Also natürlich nur für die Steuerung der zeitlichen Funktion. (Tag-Nacht-Temp Anpassungen in der Heizung-Temp.) nötig. Falls dem so ist, müsste die Heizungsanlage im Regelbetrieb auch ohne das Bedienteil laufen? Danke für eure Hilfe.