Seit 2019 treten an unserer Viessmann Vitocal 200-S AWB-E 201.D08 wiederkehrende Störungen auf, hauptsächlich im Bereich des Kältekreises. Trotz zahlreicher Serviceeinsätze und des Austauschs von Elektronikplatinen, Sensoren, Expansionsventil und Verdichter konnte die Anlage nicht dauerhaft störungsfrei betrieben werden. Bisher dokumentierte Warnungen und Fehlermeldungen 18, 1A, 5F und AC – Display-Fehlercodes, dokumentiert im Oktober 2021. 07 – Display-Fehlercode, Serviceauftrag 2022. Störung Kältekreisregelung – wiederholt seit September 2019 laut Betreiberangabe. Fehler Kältekreis und keine Kommunikation – mehrfach gemeldet, unter anderem 2021 und 2023. 5D – wiederkehrender Fehler, unter anderem im Januar und April 2024. 3E – Diagnosemeldung, unter anderem zusammen mit Fehler 5D sowie erneut 2025 und 2026. 83 – Display-Fehlercode, Serviceauftrag August 2024. 0x5F – Display-Fehlercode, Serviceauftrag November 2025. Kältekreis und Verdichtersperre – erneut im Oktober 2025 sowie 2026 gemeldet. 0B und 05 in Verbindung mit Diagnose 3E – von Viessmann 2026 als Meldungskomplex bewertet; laut Hersteller im Zusammenhang mit einer Verletzung der Einsatzgrenzen aufgrund der Außentemperatur. 10 und 4C – wiederholt in der Fehlerhistorie vom 26. bis 30. Juli 2026 dokumentiert. Bisherige Maßnahmen und aktueller Stand Es wurden Einstellungen verändert, Anschlussleitungen umgebaut sowie Elektronik, Sensoren, Expansionsventil und Verdichter ausgetauscht. Frage an die Community: Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit einer Viessmann Vitocal 200-S und diesen Fehlercodes gemacht?