Hallo, mein Vitodenz 200 schaltet sich seit kurzem nicht mehr ein, obwohl die Aussentemperatur bei uns zwischen 0-5 Grad schwankt und der Brenner angehen müsste. Kurz zu meinen Eckdaten: Vitodenz 200 (nur Gas-Heizung, kein Warmwasser) Fußbodenheizung im gesamten Haus (Standardwerte - Heizkurve auf 0,8, Neigung auf 0 -> Niedertemperatur) Heizungsfachmann bestellt (Wartungsvertrag), mit dem ich zusammen herausgefunden habe, dass beim Einstellen der Heizkurve von 1,4 und einer Neigung von 4, der Brenner anspringt und sein Dienst tut. Alledings mit für Fußbodenheizung überhöhten Temperaturen. Der Aussenfühler wurde "auf Verdacht" schon gewechselt. Die Ohmwerte wurden beim Aussenfühler gemessen und stimmen. Ein Viessmann Berater wurde kontaktiert und es wurde empfohlen, die Hauptplatine zu wechseln. Nachdem die Platine gewechselt wurde, bleibt das Phänomen immer noch. Brenner springt bei den "Standardwerten (0,8 HK, 0 N) für Fußbodenheizung nicht an. Lediglich mit den "höheren" Einstellungen springt der Brenner an. Auch ein Tausch der Bedieneinheit brachte keine Änderung. Jetzt soll auf anraten von Viessmann die Platine für den Aussenfühler getauscht werden. Mein Heizungsfachmann ist dann so ziemlich am Ende seines Lateins. Zumindest meinte er, wenn es die Aussenfühler Platine nicht ist, muß Viessmann kommen, das mich aber dann Geld kostet. Gibt es hier schon jemand mit dem gleichen Phänomen? Was kostet es, wenn Viesmann direkt die Reparatur/Fehlersuche vornimmt? Gruß