Also laut Diagnosestellung 1-4 ist alles in Ordnung. Was passiert, wenn du den Schornsteinfegerprüfbetrieb aktivierst, geht die Pumpe dann in Betrieb? Deine Regelung hat wohl keine Codieradresse, sondern nur Codierschalter. Ich hatte dich gebeten, noch die Nummer deiner Trimatik zu posten. Wäre es möglich, dass du dieses noch nachholst? Die Nummer findest du auf der Regelung selbst. Sie beginnt mit 7450... . Sensoren kann man mit einem Multimeter messen. Dazu stellt man dies entsprechend auf Widerstandsmessung ein. Um den Sensor durchzumessen ziehst du den Stecker von der Regelung ab und gehst mit den Messspitzen an die Kontakte. Bei den Sensoren handelt es sich um PT500 Sensoren. Diese sollten 500 Ohm bei 0°C haben. Beste Grüße °be