Meine Wärmepumpe lief 13 Jahre problemlos. Nun habe ich das Problem, dass der Verdichter nicht eingeschaltet wird, obwohl die Speichertemperatur 31°C unter der Warmwassersolltemperatur 47°C liegt. Wenn man in den Servicefunktionen über die Funktionskontrolle die Wärmepumpe (Verdichter) aktiviert wird dieser nicht eingeschaltet. Es schaltet das Relais des Mischers, aber nicht das Relais für die Freigabe des Verdichters (Stecker 210). In der Diagnose-Anlagenübersicht ist das Symbol für den Verdichter nicht animiert. Die Signaleingänge wie Extern Sperren, EVU-Sperrkontakt, Drehstromwächter, Sicherheitshochdruck, Niederdruck, Regelhochdruck, M-schutz Verdichter, Strömungswächter sind alle "Aus" Es liegt auch keine Störung an. (Sammelstörung = "Aus") Da das Symbol für den Verdichter nicht animiert wird gehe ich davon aus, das die Steuerung / der Regler aus irgendeinem Grund keine Freigabe gibt. Gerade eben lief die Wärmepumpe kurz an. Ich habe die Heizung nun auch eingeschaltet. Die Außentemperatur fiel kurz auf 19°C, dies aktivierte die Heizung. Als die Außentemperatur wieder auf 20°C stieg, schaltetet die Wärmepumpe wieder ab. Dies bedeutet, das die Hardware funktioniert, jedoch die Freigabe für die Brauchwassererwärmung nicht erfolgt. 1x Warmwassererwärmung (auf 52°C) schaltet den Verdichter auch nicht ein. Die Zeitprogramme wurden auch schon rausgelöscht und neu eingegeben. Ohne Erfolg. An was kann dies noch liegen?